Трифазна дефектнотокова защита

Мнениеот milanss » вт ное 25, 2008 10:57 pm

Здравейте!
Каква дефектнотокова защита може да се използва за трифазен бойлер, на който нагревателя(7,5КW) е свързан в триъгълник без изведена нула. Какъв е принципа й на действие, на какво реагира, за разлика от монофазната. Корпуса на бойлера е заземен.
Благодаря

ivaileto
Мнения: 172
Регистриран на: пет юни 09, 2006 7:02 pm
Местоположение: Варна

Мнениеот ivaileto » ср ное 26, 2008 11:20 am

Вижте VIGI C60 <25A Тип AC 3P 240/415VAC 30mA, реф.номер 26588.
Обаче ДТЗ за бойлер е по желание.

milanss
Мнения: 9
Регистриран на: ср ное 21, 2007 1:26 am
Местоположение: Бургас

Мнениеот milanss » ср ное 26, 2008 5:12 pm

Благодаря ivaileto. Погледнах в каталога на Шнайдер. До колкото разбирам само трите фази минават през нея. Можеш ли да ми обясниш как се задейства, как регистрира утечка, че не ми е ясно. За хотел не е ли задължително да се монтира такава защита?

pfarfui
Мнения: 71
Регистриран на: чет ное 30, 2006 11:27 am
Местоположение: Хасково
Контакти:

RE:

Мнениеот pfarfui » чет ное 27, 2008 3:20 pm

Бойлера се вързва на твърда връзка и не е задължително използването на ДТЗ, монтира се в сухо помещение (предполагам).
ДТЗ ще сработи при ток на утечка - фаза/корпус; фаза/земя или фазов/фазов проводник, защото се нарошафа равновесието на трифазната симетрична система във вторичната намотка на ДТЗ. Прочети http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/d ... tokovi.pdf. Принципа на работа е посочена за монофазно верига но при трифазна система идеята не се променя.